防火閥有三種類型,一個是排煙閥,一個是防火閥,還有一個就是排煙防火閥,廚房里面常安裝的是排煙防火閥,那么大家對于他的知識概念、組成和安裝要求了解嗎?其次,上述三種防火閥名字相近,讓人覺得傻傻分不清,它們之間具體有什么區別呢?下面一起來看。


一、排煙防火閥
 
1、概念
 
安裝在機械排煙系統的管道上,平時呈開啟狀態,火災時當排煙管道內煙氣溫度達到280℃關閉,并在一定的時間內能滿足漏煙量和耐火完整性要球,起隔煙阻火作用的閥門。
 
2、組成
 
排煙防火閥一般由閥體、葉片、執行機構和溫感器等部件組成。
 
3、設置部位
 
1)排煙管在進入排風機房處。
 
2)穿越防火分區的排煙管道上。
 
3)排煙系統的支管上。
 
4、安裝要求
 
排煙防火閥的安裝應符合下列規定:
 
1)型號、規格及安裝的方向、位置應符合設計要求。
 
2)閥門應順氣流方向關閉,防火分區隔墻兩側的排煙防火閥距墻端面不應大于200mm.
 
3)手動和電動裝置應靈活、可靠,閥門關閉嚴密。
 
4)應設獨立的支、吊架,當風管采用不燃材料防火隔熱時,閥門安裝處應有明顯標識。


二、排煙閥、防火閥和排煙防火閥三者的區別
 
1、排煙閥
 
安裝在機械排煙系統各支管端部(煙氣吸入口)處,平時呈關閉狀態并滿足漏風量要求,火災或需要排煙時手動和電動打開,起排煙作用的閥門。帶有裝飾口或進行過裝飾處理的閥門稱為排煙口。
 
2、防火閥
 
常開,70℃或者280℃關閉,一般安裝在風管穿越防火墻處,起火災關斷作用,可以設置輸出電訊號,溫度超過70℃或者280℃時閥門關閉,聯動送(補)風機關閉。
 
安裝在中央空調風道系統中,工作原理是極易熔合金的溫度控制,利用重力作用和彈簧機構的作用關閉閥門。當火災發生時,火焰入侵風道,高溫使閥門上的易熔合金熔解,或使記憶合金產生形變使閥門自動關閉,用于風道與防火分區貫穿的場合。
 
3、排煙防火閥
 
消防部件,一般安裝在機械排煙系統的管道上,平時呈關閉狀態,發生火災時開啟排煙,當排煙管道內煙氣溫度達到280度時關閉,并在一定時間內滿足漏煙量和耐火完整性要求,起隔煙阻火作用。主要材質:碳素鋼、鍍鋅板、不銹鋼。